  假如。11KW的变频器  带 11KW的 异步电机      ,频率正好是50HZ,    卡表  卡的不准   线算下

     那这变频器和电机 所消耗的 电流 是多少呢?
  
   电机标牌上的电流 ?

    变频器显示的电流?

    比电机直接接380V 省多少?    


   具体怎么算  求各位路过大神 赐教。。

  
fuing9
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 145 点
下载积分: 4151 分
在线时间: 53(小时)
注册时间: 2014-08-02
最后登录: 2022-05-18
查看fuing9的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-25 12:40
1. 钳表卡变频器的输入端(R,S,T),不要卡输出端,用真有效值的表,这个值大约是等于变频器上显示的电流的。
2. 电机电流大小看带载情况。
3. 电流小于电机铭牌的额定电流说明是轻载状况。
4. 频率大小的多少是用来看电机转数的,不是用来看省电的。省电的方面是由电压和电流及功率因素这几个参数来的,变频器是可以根据负载的大小控制电压和电流的大小,从而达到省电效果
5. 变频器的用途是用来控制的,不是用来省电的。