504607099
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 77 个
工控威望: 169 点
下载积分: 2619 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2013-03-25
最后登录: 2019-09-15
查看504607099的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-12 10:24
  假如。11KW的变频器  带 11KW的 异步电机      ,频率正好是50HZ,    卡表  卡的不准   线算下

     那这变频器和电机 所消耗的 电流 是多少呢?
  
   电机标牌上的电流 ?

    变频器显示的电流?

    比电机直接接380V 省多少?    


   具体怎么算  求各位路过大神 赐教。。

  
whm377609147
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 120 点
下载积分: 3692 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2014-05-23
最后登录: 2023-11-03
查看whm377609147的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-12 12:32
频率50HZ的时候,是不省电的!