karry
学生来了
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 150 个
工控威望: 2126 点
下载积分: 15459 分
在线时间: 333(小时)
注册时间: 2011-10-12
最后登录: 2016-05-03
查看karry的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-11 16:22
想知道EM253的输入输出点状态,我在软件里面哪些点位看?
例如外部输入点(STP、RPS、LMT+)的状态,对应于S7-200软件里面的哪些位!
看资料没找到,求解惑
karry
学生来了
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 150 个
工控威望: 2126 点
下载积分: 15459 分
在线时间: 333(小时)
注册时间: 2011-10-12
最后登录: 2016-05-03
查看karry的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-12 17:14
没有人帮忙吗
田园晚风
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 100 点
下载积分: 588 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2014-09-17
最后登录: 2015-05-27
查看田园晚风的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-04-13 14:36
我只知道EM235啊
楼主留言:
EM253 定位模块
zhoubo
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 92 点
下载积分: 582 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2015-03-08
最后登录: 2019-01-17
查看zhoubo的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-04-14 09:28
请查看西门子运动控制及解析一书
zhangshan999
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 77 个
工控威望: 171 点
下载积分: 3104 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 2015-05-16
最后登录: 2024-08-07
查看zhangshan999的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-05-19 09:42
看253说明书,我记得组态下载正确后MG点亮,STP是停止输入,RPS是回参考点。LM+是限位。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(流光秋思半年) 反斗家族大乱斗 &n ..
    fengws_sd
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 30 个
    工控威望: 198 点
    下载积分: 659 分
    在线时间: 6(小时)
    注册时间: 2008-05-11
    最后登录: 2024-11-25
    查看fengws_sd的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2015-08-15 09:27
    CPU在STOP状态,可以通过 "菜单/工具/EM253控制面板" 里查看。