蒲城风信子
微信QQ1733946494
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 554 个
工控威望: 776 点
下载积分: 1304 分
在线时间: 284(小时)
注册时间: 2014-12-11
最后登录: 2024-11-06
查看蒲城风信子的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-10 22:20
现有一滑块。最开始位子在断料检测点和下限位之间。当启动时,物料会带动滑块,慢慢往上滑动。整个滑块导轨有4个同型号传感器。分别为:物料检测位,下限位,中限位,上限位。当启动时,滑块位子在断料检测点和下限位之间,电机处于低速运行。当下限位检测点感应到滑块时,电机中速运行。当中限位检测点感应到滑块时,电机加速运行。。。此时,物料没断,滑块在物料的带动下就一直处于上限位点之上。。保持运行。。
       分析断料情况:
1.上限位点区域断料
2.上中限位区域断料                                                  x0;断料检测点                       X1;下限位                X2;中限位              X3; 上限位

3.中限位和下限位区域断料
4.下限位和断料检测区域断料。
                                                                                       当经过X1时———》MO低速                   当经过下X2————》》M1中速           当经过X3————》》高速。。。然后一直高速运行在没断料请款下


            现在是当我编上限位区域断料,滑块会立马掉下来的同时会经过,中,下限位。。当经过中限位时,电机又会处于高速 。而不是停下来。。。


有木有人,理解的  谈论下思路方法
122333sxc
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 130 点
下载积分: 692 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2012-01-19
最后登录: 2017-12-07
查看122333sxc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-14 07:52
有几种方法可用:1.用中限位计数二次,再比较,等一次比较结果是加速,第二次比较结果是停止。2.用下限位自锁再与中限位串联是加速,上限位自锁再与中限位串联是停止。3.用步进指令。以上任选一种即可达到目的。