b1226397886
o傲雪狂风o
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 140 个
工控威望: 1679 点
下载积分: 6804 分
在线时间: 146(小时)
注册时间: 2013-03-14
最后登录: 2024-11-23
查看b1226397886的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-10 18:13
我们公司干这个已经很有经验了,但是今天伺服放大器给son通电,伺服放大器就烧毁了,你们有没有遇到类似的情况?大概是什么原因。
ps963852
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 162 个
工控威望: 296 点
下载积分: 801 分
在线时间: 159(小时)
注册时间: 2012-09-01
最后登录: 2021-09-08
查看ps963852的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-13 11:17
引用
引用第4楼cwxok于2015-04-13 10:14发表的  :
客户厂里J4的伺服每月烧坏十几台!全部报24 !实话说这款质量还真不如J2S!


每月烧坏十几台,这个可能是设计上的原因吧,要坏的话不可能一起坏的。我们J4用的很多,全是走通讯的,用起来精度很高,没有任何问题
ps963852
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 162 个
工控威望: 296 点
下载积分: 801 分
在线时间: 159(小时)
注册时间: 2012-09-01
最后登录: 2021-09-08
查看ps963852的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-04-14 11:34
引用
引用第8楼cwxok于2015-04-14 09:43发表的  :
每月烧坏十几台的是J4-60A-XXX 带后缀,驱动器来自日本,布线全是日本人搞的!厂家都认为每月坏十几台在正常范围内,我没什么好说的,他们出货量大!


电源端要加浪涌保护器,你说是日本设计的电路,我们公司有很多日本的图纸,日本人设计的电路都加有浪涌保护器,因为你工厂的电压不稳定才会导致烧坏。明白吗? 我们J4的伺服用的非常多,全部是-B的,都走通讯,运行了几年,没有任何问题。