b1226397886
o傲雪狂风o
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 140 个
工控威望: 1679 点
下载积分: 6804 分
在线时间: 146(小时)
注册时间: 2013-03-14
最后登录: 2024-11-23
查看b1226397886的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-10 18:13
我们公司干这个已经很有经验了,但是今天伺服放大器给son通电,伺服放大器就烧毁了,你们有没有遇到类似的情况?大概是什么原因。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9670 个
工控威望: 8567 点
下载积分: 16704 分
在线时间: 5327(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-29
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-10 18:54
在我的认知范围内,有二种情况会

1,输入电压过高,导致里面元件烧毁。然后也没有空开,熔丝等保护,导致里面一直持续打火,最后烧成黑焦焦,曾经在一台2KW伺服和一台30KW变频上遇到过。

2,有导电物质掉进去了。
楼主留言:
感觉第一项不太可能,伺服放大器内部是有保护的,电压过高会直接跳报警的。我们测量了电压,发现电压时正常的,瞬时电压就不太清楚了。第二项可能性还是比有的。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水