楼主  发表于: 2015-04-08 11:39
我有台设备的工控机与西门子224 PLC使用串口通讯,每用4-5个月就会出现通讯失败的现象,经过诊断问题出在工控机一侧,可能是串口烧了,换台工控或主板就好了,但这样运行成本太高了,不知道是什么原因引起的,如何解决?求大神指点。先谢谢了!
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8229 个
工控威望: 10359 点
下载积分: 21065 分
在线时间: 3024(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-12-25
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-16 05:03
可能是没有等电位连接,说是PPI线带了隔离的,估计也是并没有真正的做到光电隔离。

建议看看无锡北辰的通讯模块,PPI口以太网口的。很方便。
http://www.ymmfa.com/read-gktid-1430989.html

[attachment=134060]
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8229 个
工控威望: 10359 点
下载积分: 21065 分
在线时间: 3024(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-12-25
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-04-19 13:17
引用
引用第7楼li009ren于2015-04-18 13:36发表的  :

谢谢版主的建议,现在USB转232驱动都安不上,老火,工况太糟糕了,可能把主板搞坏了。
装上驱动后重启端口就变惊叹号了。

如果电脑不重启,USB转232端口号正常的话,则不应该是主板问题,而可能是操作系统的问题。
另,上面帖子给你的建议用的方式,是走网线的。用的是电脑的网线口,直接设置IP地址就行。