xy224
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 162 点
下载积分: 520 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2010-09-17
最后登录: 2024-10-25
查看xy224的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-08 08:55
如题,大家有没有觉得我们这个行情很乱了,越来越不值钱了,请问大家接私活收费是怎么衡量的
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1400 个
工控威望: 1504 点
下载积分: 13259 分
在线时间: 2203(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-11-16
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-16 08:02
3天做完140点?天才啊。过度继电器也至少几十个啊。不需要配线管?输出点也不用小型继电器过度了?配线肯定不堪入目,一堆草。程序别的地方改改弄弄?这样做的肯定不好的。
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1400 个
工控威望: 1504 点
下载积分: 13259 分
在线时间: 2203(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-11-16
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-04-16 13:47
引用
引用第33楼1935807118于2015-04-16 12:20发表的  :

谁说一定要过度继电器,从来都是PLC输出直接控制电磁阀的,个别负载会过渡继电器的。凡事没绝对,时间短就一定不堪入目吗?

不过度,电磁阀短路你就等着烧PLC的输出点吧,你做事不严谨啊。我现在可以想象你设计的东西,配的线是什么样子,什么水平了。