楼主  发表于: 2015-04-03 16:39
我用两个继电器控制两个电磁阀。两个电磁阀需要互锁。程序里面已经带互锁了。继电器还需要互锁吗?
[ 此帖被修缘168在2015-04-03 16:54重新编辑 ]
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2664(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-09-21
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-03 17:07
引用
引用第3楼工控无涯于2015-04-03 17:01发表的  :
你到底是说自锁还是互锁???自锁不必,,互锁严格来说必须

对头,自锁不必,你外部自锁了,再怎么停止?
      互锁是必须的,防止接触器,继电器触头粘结而造成短路事故。