以前欧姆龙PLC用的少,现在用CP1H遇到问题,请各位师傅帮忙看看

CP1H回原点,不发脉冲,导通指令没反应
qfgkr
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 192 个
工控威望: 319 点
下载积分: 2223 分
在线时间: 142(小时)
注册时间: 2011-08-15
最后登录: 2023-01-02
查看qfgkr的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-31 17:34
1.确认原点接线是否有问题,有没有使用近点信号等
2.确认极限信号是常开还是常闭,是否跟回原点参数中选择NC或者NO匹配
3.确认ORG指令中控制字使用的回原点方式(CW/CCW方式还是脉冲+方向方式)跟硬件接线脉冲输出方式一致(CW/CCW或者脉冲+方向)
4.确认程序中对限位信号的触发是否正确(脉冲0CW限位A540.08,CCW限位A540.09;脉冲1CW限位A541.08,CCW限位A541.09;脉冲2CW限位A542.08,CCW限位A542.09;脉冲3CW限位A543.08,CCW限位A543.09;)
5监控脉冲输出停止异常标志(脉冲0:A280.07;脉冲1:A281.07;脉冲2:A326.07;脉冲3:A327.07;)是否为1。(具体可在“欧姆龙自动化(中国)有限公司”官网上下载CP1H操作手册,里面有详细说明)