1. 一台设备有多个24V开关电源? 分别定义为24V1,24V2,24V3,......24Vn; 但是对于他们的负端怎么处理? 需要短接吗?
2. 一台设备有直流电源若干,电压等级分别为24VDC,15VDC,48VDC,12VDC,他们的负端如何处处理? 需要短接吗?
mecdqmecdq
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 137 点
下载积分: 5928 分
在线时间: 91(小时)
注册时间: 2015-03-12
最后登录: 2015-07-05
查看mecdqmecdq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-03 11:19
两种情况都是必须要负端短接的,这不是能不能的问题,是必须要的问题,这样各个负端之间才没有电压差,才不会出现干扰信号,干扰电压