现有A系列PLC一块,要在程序中加一段以太网通讯程序,现在有一段程序不是看的很懂,希望有能懂的大神能帮忙解答一下!A系列基板上E71模块的其实地址是0E!希望能解答D16 ,D24,D25,D27的作用!
分享
daizhi
一师一地一时一法
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1470 个
工控威望:
1376 点
下载积分:
3900 分
在线时间: 2976(小时)
注册时间:
2007-05-31
最后登录:
2023-11-27
查看daizhi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-03-23 17:11
只看该作者
|
小
中
大
D16是设置的模式
D24转换成十进制就可以看出5000,这是端口号,K24是设置的本地端口号(D27类似)