楼主  发表于: 2015-03-23 10:08
我现场一台设备,PLC输入点接受24V信号,有按钮,光电传感器,气缸磁性开关; 按钮和光电开关导通以后量输出端电压时24V, 磁性开关进PLC输入端的电压是20.5V;不能
理解气缸的磁性开关为什么电压降这么大?  还是哪里出了问题?
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-23 10:47
嗯,是的。二线制磁性开关(二线制传感器的特性)会造成此结果的。但这个电压也可以被plc识别的,没有关系。