ysz0377
小胜靠智,大胜靠德,厚积薄发,气势如虹!!
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 533 个
工控威望: 769 点
下载积分: 5148 分
在线时间: 361(小时)
注册时间: 2009-08-09
最后登录: 2024-12-19
查看ysz0377的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-22 12:29
我朋友的饲料厂,有16个配料仓,每个仓都装有上下电容接近开关,用于指示仓内的料位,最近出现粉碎机和制粒机启动时(喂料器是1.5KW的,用的变频器控制喂料量),电容接近开关就导通的情况,想尽办法没有解决,以前也没有遇到这种情况,哪位大侠给帮助一下!!!不胜感激!!!!!!!!!!!
小胜靠智,大胜靠德,厚积薄发,气势如虹!!
kingplc
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 112 点
下载积分: 4534 分
在线时间: 57(小时)
注册时间: 2015-02-10
最后登录: 2018-07-24
查看kingplc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-28 18:04
我遇到过,电容接近开关国产的不行,建议sick的,设备外壳良好接地,