我朋友的饲料厂,有16个配料仓,每个仓都装有上下电容接近开关,用于指示仓内的料位,最近出现粉碎机和制粒机启动时(喂料器是1.5KW的,用的变频器控制喂料量),电容接近开关就导通的情况,想尽办法没有解决,以前也没有遇到这种情况,哪位大侠给帮助一下!!!不胜感激!!!!!!!!!!!
小胜靠智,大胜靠德,厚积薄发,气势如虹!!
分享
1553122298
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
106 个
工控威望:
1121 点
下载积分:
1733 分
在线时间: 112(小时)
注册时间:
2014-08-05
最后登录:
2019-12-10
查看1553122298的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-03-28 17:12
全看
|
小
中
大
上面楼主说的都有道理,好像 变频电机线也要用屏蔽线,而且屏蔽网控制柜那一端也要与地线连接,我遇到过电磁阀受干扰,这样就好了,