我朋友的饲料厂,有16个配料仓,每个仓都装有上下电容接近开关,用于指示仓内的料位,最近出现粉碎机和制粒机启动时(喂料器是1.5KW的,用的变频器控制喂料量),电容接近开关就导通的情况,想尽办法没有解决,以前也没有遇到这种情况,哪位大侠给帮助一下!!!不胜感激!!!!!!!!!!!
小胜靠智,大胜靠德,厚积薄发,气势如虹!!
iujfang
怪人
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 409 个
工控威望: 532 点
下载积分: 1389 分
在线时间: 206(小时)
注册时间: 2010-05-21
最后登录: 2024-12-30
查看iujfang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-22 14:29
分开配线,接近开关配线与电机线分开