发现一个怪现象,使用继电器,插上线圈后电压降低
上一主题
下一主题
achang945
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
126 个
工控威望:
1780 点
下载积分:
625 分
在线时间: 196(小时)
注册时间:
2014-10-06
最后登录:
2024-10-29
查看achang945的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-03-21 22:02
全看
|
小
中
大
配线时,用一对DC24V信号控制继电器,给信号后,不插线圈时的电压是24V,插上线圈后电压降低到10V左右,且没有吸合,
配线没有错误,电源功率够用,还会有什么原因呢?
分享
kokoper
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
238 个
工控威望:
357 点
下载积分:
1335 分
在线时间: 144(小时)
注册时间:
2014-07-23
最后登录:
2018-09-17
查看kokoper的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-04-07 12:56
全看
|
小
中
大
可能你的PLC是晶体管输出,输出电流小,带负载能力差,换个继电器输出的PLC,或者使用中继转下
分享
kokoper
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
238 个
工控威望:
357 点
下载积分:
1335 分
在线时间: 144(小时)
注册时间:
2014-07-23
最后登录:
2018-09-17
查看kokoper的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2015-04-10 13:37
全看
|
小
中
大
会不会是继电器触点氧化了 电阻变很大