achang945
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 126 个
工控威望: 1780 点
下载积分: 625 分
在线时间: 196(小时)
注册时间: 2014-10-06
最后登录: 2024-10-29
查看achang945的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-21 22:02
配线时,用一对DC24V信号控制继电器,给信号后,不插线圈时的电压是24V,插上线圈后电压降低到10V左右,且没有吸合,
配线没有错误,电源功率够用,还会有什么原因呢?
lxm5800
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 195 点
下载积分: 11754 分
在线时间: 130(小时)
注册时间: 2013-06-13
最后登录: 2020-07-31
查看lxm5800的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-16 09:47
引用
引用第24楼youzhiwei8于2015-04-10 15:23发表的  :
继电器正负级搞反了,继电器13,14脚

同意判断