配线时,用一对DC24V信号控制继电器,给信号后,不插线圈时的电压是24V,插上线圈后电压降低到10V左右,且没有吸合,
配线没有错误,电源功率够用,还会有什么原因呢?
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1189 个
工控威望: 1734 点
下载积分: 7546 分
在线时间: 577(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-11-02
查看sanlihu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-09 17:53
用电压表测的电压是高阻抗负载,在带实际负载要考虑电源的负载容量。超过额定容量,会造成负载端电压降低太大而带不动负载。要么换负载,要么换电源。