发现一个怪现象,使用继电器,插上线圈后电压降低
上一主题
下一主题
achang945
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
126 个
工控威望:
1780 点
下载积分:
625 分
在线时间: 196(小时)
注册时间:
2014-10-06
最后登录:
2024-12-23
查看achang945的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-03-21 22:02
全看
|
小
中
大
配线时,用一对DC24V信号控制继电器,给信号后,不插线圈时的电压是24V,插上线圈后电压降低到10V左右,且没有吸合,
配线没有错误,电源功率够用,还会有什么原因呢?
分享
tjzhmjj
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
239 个
工控威望:
968 点
下载积分:
3543 分
在线时间: 183(小时)
注册时间:
2010-01-09
最后登录:
2024-02-09
查看tjzhmjj的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-03-23 10:25
全看
|
小
中
大
控制线圈的DC24V信号带载能力差,可能是线路存在接触电阻,或功率不够。可以换个小点的继电器试试。