achang945
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 126 个
工控威望: 1780 点
下载积分: 625 分
在线时间: 196(小时)
注册时间: 2014-10-06
最后登录: 2024-10-29
查看achang945的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-21 22:02
配线时,用一对DC24V信号控制继电器,给信号后,不插线圈时的电压是24V,插上线圈后电压降低到10V左右,且没有吸合,
配线没有错误,电源功率够用,还会有什么原因呢?
nhsl
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 324 个
工控威望: 478 点
下载积分: 6759 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2009-11-12
最后登录: 2017-12-19
查看nhsl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-03 05:57
线路有虚接或压线不实还有底座上触片接触不良等故障