欢天喜地
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 124 个
工控威望: 336 点
下载积分: 14319 分
在线时间: 195(小时)
注册时间: 2010-03-06
最后登录: 2024-07-21
查看欢天喜地的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-21 20:09
称重传感器使用变送器有响应延迟吗?伺服电机在行走过程中捕捉某个位置的当前重量,称重传感器是1Kg的。期望精度是1g。我原计划是用三菱的模以量转换的,传感器经过变送器输出 0-5V的信号。由于受PLC的处理速度影响,相同的产品每次测出来的结果不一样,误差大。想换处理速度更快的其他牌子PLC使用中断控制,可是有人反对,说变送器也存在延迟,想用PLC直接去读称重传感器输出的10mv的电压信号不经过变送器了。听说西门子的能读到毫伏??,,,我就是想问一下称重传感器经过变送器应该不存在延迟吧?现在就是要求处理速度非常快。    

谢谢
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2846 个
工控威望: 3618 点
下载积分: 3519 分
在线时间: 3810(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-12-22
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-21 20:17
变送器延迟应该不大,因为变送器其实就是将信号放大,不是变送器有延迟,而是模数转换有延迟,高速的高精度AD芯片非常贵。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/