用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
模拟量编程求教,两电机同步启停,运行频率不一致。
上一主题
下一主题
rawfish
没有个性就是我的个性!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
88 个
工控威望:
229 点
下载积分:
6173 分
在线时间: 74(小时)
注册时间:
2008-12-17
最后登录:
2023-06-24
查看rawfish的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-03-20 15:39
全看
|
小
中
大
我需要通过三菱PLC FX2N-4DA模块控制变频器,
两台电机变频器分别两路DA输入,同时加减速启动停止,
两电机运行频率不一致,加减速时间一致。
如何编程,请大神指点迷津。
谢谢!
如图 [attachment=133110]
[ 此帖被rawfish在2015-03-25 08:11重新编辑 ]
分享
小侯
小侯
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
482 个
工控威望:
2612 点
下载积分:
8093 分
在线时间: 507(小时)
注册时间:
2008-10-17
最后登录:
2024-11-15
查看小侯的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-03-22 03:31
全看
|
小
中
大
看你變頻器是否有支援將頻率轉換成類比值輸出
然後將m1的速度輸出到m2
不然就是兩邊各占一個DA ch
你設定一頻率時兩邊會同等速度
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
模拟量编程求教,两电机同步启停,运行频率不一致。
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问