rawfish
没有个性就是我的个性!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 88 个
工控威望: 229 点
下载积分: 6173 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2008-12-17
最后登录: 2023-06-24
查看rawfish的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-20 15:39
我需要通过三菱PLC FX2N-4DA模块控制变频器,
两台电机变频器分别两路DA输入,同时加减速启动停止,
两电机运行频率不一致,加减速时间一致。
如何编程,请大神指点迷津。
谢谢!
如图  [attachment=133110]
[ 此帖被rawfish在2015-03-25 08:11重新编辑 ]
小侯
小侯
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 482 个
工控威望: 2612 点
下载积分: 8103 分
在线时间: 507(小时)
注册时间: 2008-10-17
最后登录: 2024-12-09
查看小侯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-22 03:31
看你變頻器是否有支援將頻率轉換成類比值輸出
然後將m1的速度輸出到m2
不然就是兩邊各占一個DA ch
你設定一頻率時兩邊會同等速度