本人在染厂工作想设计一套用水节能方案
luohe0
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 256 个
工控威望: 366 点
下载积分: 54799 分
在线时间: 810(小时)
注册时间: 2012-04-18
最后登录: 2024-12-22
查看luohe0的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-19 06:53
用流量计4-20MA给PLC,设液位高低限,输出开关量到电动V型球阀控制阀门开度,这样就可