18898480882
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 93 点
下载积分: 512 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2015-03-08
最后登录: 2017-06-16
查看18898480882的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-18 22:06
本人在染厂工作想设计一套用水节能方案
xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 592 个
工控威望: 642 点
下载积分: 2275 分
在线时间: 1808(小时)
注册时间: 2010-07-25
最后登录: 2024-10-04
查看xjynzlp的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-19 07:19
首先说明一下,电磁流量计是不能检测水位的。如果你想用电磁流量计控制流量,可以取电磁流量计里的两种信号作为测量信号,1、4-20mA的电流信号。2、脉冲输出信号。前者输入到PLC里需要一个A/D模块,后者不需要。在设计时先将测量信号进行处理(不同的PLC处理方式不同)然后同给定量进行PID运算,再通过D/A模块输出4-20mA的电流信号(或者通过通讯方式)控制变频器带动执行机构的转速,从而达到控制流量的目的。PID的参数可以事先设定好或者通过触摸屏、文本、组态软件进行设定。
联系QQ360684677 群3142373 公众微信 毅力工控
xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 592 个
工控威望: 642 点
下载积分: 2275 分
在线时间: 1808(小时)
注册时间: 2010-07-25
最后登录: 2024-10-04
查看xjynzlp的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-03-19 07:21
当然输出的4-20mA信号也可以控制气动调节阀、电动执行器等执行机构,这要看你的投入和控制精度。
联系QQ360684677 群3142373 公众微信 毅力工控