楼主  发表于: 2015-03-17 22:25
如图:设备运行半个小时总会出现一 两次,伺服不 动作。  经电脑监测ddrvi前面的条件全部接通,但是ddrvi程序就是不 工作,y0一直置off.诊断了 下报错6764看 了 手册是说一在其他脉冲指令被使用。 我 监测程序其他的定位的 条件没有接通就195行那里条件接通,就是不 动作,这是 为什么。  还是 说Y0不 能多次使用在定位程序中 呢 !请各位指点
高下劳动
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 42 个
工控威望: 170 点
下载积分: 550 分
在线时间: 94(小时)
注册时间: 2011-06-23
最后登录: 2024-01-04
查看高下劳动的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-18 13:49
谢谢  能在说下我 图中错误在 哪吗?或者有类似案例分享看看好么。
高下劳动
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 42 个
工控威望: 170 点
下载积分: 550 分
在线时间: 94(小时)
注册时间: 2011-06-23
最后登录: 2024-01-04
查看高下劳动的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-03-20 21:40
还是不行,到底怎么样才是 对的
高下劳动
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 42 个
工控威望: 170 点
下载积分: 550 分
在线时间: 94(小时)
注册时间: 2011-06-23
最后登录: 2024-01-04
查看高下劳动的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-03-23 00:57
找出问题所在了 。 一楼给 出的思路是对 了,但是因为型号的 不 一样有 点出入。抓瞎了几天。我用的3GA在定位中应该我是这样解决了 :首先用断开用目标停止开关断开ddiv指令,然后y0脉冲监测继电器m8340接通才进行下一步步进。 真心要 看好手册   希望后面的 新手别犯我这样的 错误了。 多谢一楼。