高下劳动
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 42 个
工控威望: 170 点
下载积分: 550 分
在线时间: 94(小时)
注册时间: 2011-06-23
最后登录: 2024-01-04
查看高下劳动的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-17 22:25
如图:设备运行半个小时总会出现一 两次,伺服不 动作。  经电脑监测ddrvi前面的条件全部接通,但是ddrvi程序就是不 工作,y0一直置off.诊断了 下报错6764看 了 手册是说一在其他脉冲指令被使用。 我 监测程序其他的定位的 条件没有接通就195行那里条件接通,就是不 动作,这是 为什么。  还是 说Y0不 能多次使用在定位程序中 呢 !请各位指点
qinchenglim
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1219 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 739(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-21 07:17
一楼已经说那么清楚了,该明白了吧