ptre
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 202 个
工控威望: 423 点
下载积分: 15121 分
在线时间: 496(小时)
注册时间: 2008-04-19
最后登录: 2024-10-30
查看ptre的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-15 08:44
我在E740变频上设置119-1(通信停止位长)数据长8位,停止长2位
PLC D8120设定为H8F(10001111)速率9600,停止长2位,偶效验,数据长8位………plc不能与变频通信
PLC D8120设定为H87(10000111)速率9600,停止长1位,偶效验,数据长8位………plc才能与变频通信


请大家看一下,,为何

用485通信
[ 此帖被ptre在2015-03-16 07:39重新编辑 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9655 个
工控威望: 8540 点
下载积分: 16686 分
在线时间: 5318(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-02
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-15 19:25
楼主遇到的情况真有意思,我也遇到过类似的。

并且手册上往往强烈推荐把变频的参数PR119改为10(数据长7,停止位1)

难道是因为PLC只能这样设置么。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
821937642
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 385 个
工控威望: 489 点
下载积分: 455 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2006-11-15
最后登录: 2024-10-16
查看821937642的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-03-15 20:41
用modbus可以任意设置,如果用232bd最好设置7位数据,偶校验,1位停止,9600波特率
lqbzlqbz
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 976 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 18023 分
在线时间: 697(小时)
注册时间: 2009-08-26
最后登录: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-03-15 20:49
好像Q系列三菱PLC和变频器有专门的通信协议。