chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
注册时间: 2007-01-25
最后登录: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-14 16:34
厂里一台PowerFlex700变频器,0.75KW变频器驱动一台0.37KW的电机,运行到30HZ的时候总报故障,故障代码F12,硬件过流。检查电机对地绝缘500兆欧,相间绝缘500兆欧,三相绕组电阻19.5欧,电机一切正常,直接通入380V电源运转也正常,接在变频器上运行到30HZ的时候就报过流,实际电流才0.8A。把其他同型号的电机接到这个变频器上却正常运行。眼看就要生产了,死马当作活马医吧。再次核对变频器参数,功率,频率,转速,电流限制,超速限制,都没问题。再次气动还是要报故障。最后检查了载波频率是4KHZ,调到2KHZ,试运行要报故障。调到10KHZ,试运行正常了。查看了其他变频器的载波频率全都是4KHZ。原来这台变频器也是4KHZ运行的。

各位分析一下是什么原因呢?
自己的事情自己做.
sylgq
印刷包装机电维修
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1066 个
工控威望: 1253 点
下载积分: 14620 分
在线时间: 1197(小时)
注册时间: 2011-07-18
最后登录: 2024-09-17
查看sylgq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-14 18:22
找一个0.75KW的电机试一下就知道了。我遇到几个牌子的变频器必须和电机的功率匹配,否则就出现楼主的情况。