用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
健康
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
问两个关于电流互感器的问题
上一主题
下一主题
hnwygcb009
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
165 个
工控威望:
577 点
下载积分:
2539 分
在线时间: 83(小时)
注册时间:
2014-06-28
最后登录:
2024-06-28
查看hnwygcb009的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-03-12 22:26
全看
|
小
中
大
1.我这里用电流互感器,一般只穿过一条线,如果同时穿多条线,是否能测这几条线总的电流?这样准不准?
2.如果测量的电流超过电流互感器的最大一次电流,例如我用50/5的套入过100A电流的线,会对互感器有什么影响吗?
分享
今生无缘
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
154 个
工控威望:
249 点
下载积分:
68945 分
在线时间: 175(小时)
注册时间:
2014-11-24
最后登录:
2020-04-17
查看今生无缘的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-03-14 15:42
全看
|
小
中
大
图中同一相线穿二根可以,两台马达同时工作,互感器选100/5及以上;用50/5会冲表或烧互感器。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
问两个关于电流互感器的问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问