1.我这里用电流互感器,一般只穿过一条线,如果同时穿多条线,是否能测这几条线总的电流?这样准不准?
2.如果测量的电流超过电流互感器的最大一次电流,例如我用50/5的套入过100A电流的线,会对互感器有什么影响吗?
分享
今生无缘
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
154 个
工控威望:
249 点
下载积分:
68945 分
在线时间: 175(小时)
注册时间:
2014-11-24
最后登录:
2020-04-17
查看今生无缘的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-03-14 15:42
全看
|
小
中
大
图中同一相线穿二根可以,两台马达同时工作,互感器选100/5及以上;用50/5会冲表或烧互感器。