hnwygcb009
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 165 个
工控威望: 577 点
下载积分: 2539 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 2014-06-28
最后登录: 2024-06-28
查看hnwygcb009的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-12 22:26
1.我这里用电流互感器,一般只穿过一条线,如果同时穿多条线,是否能测这几条线总的电流?这样准不准?
2.如果测量的电流超过电流互感器的最大一次电流,例如我用50/5的套入过100A电流的线,会对互感器有什么影响吗?
今生无缘
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 154 个
工控威望: 249 点
下载积分: 68945 分
在线时间: 175(小时)
注册时间: 2014-11-24
最后登录: 2020-04-17
查看今生无缘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-14 15:42
图中同一相线穿二根可以,两台马达同时工作,互感器选100/5及以上;用50/5会冲表或烧互感器。