1.我这里用电流互感器,一般只穿过一条线,如果同时穿多条线,是否能测这几条线总的电流?这样准不准?
2.如果测量的电流超过电流互感器的最大一次电流,例如我用50/5的套入过100A电流的线,会对互感器有什么影响吗?
slik
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 908 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 5868 分
在线时间: 539(小时)
注册时间: 2008-06-01
最后登录: 2024-11-24
查看slik的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-15 23:27
穿多跟则这么多根之间确保要是同一相, 如果超过了一次电流最大值,则互感器磁饱和, 短时可以,长时间这样会对互感器的精度造成影响! best regard!