hnwygcb009
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 165 个
工控威望: 577 点
下载积分: 2539 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 2014-06-28
最后登录: 2024-06-28
查看hnwygcb009的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-12 22:26
1.我这里用电流互感器,一般只穿过一条线,如果同时穿多条线,是否能测这几条线总的电流?这样准不准?
2.如果测量的电流超过电流互感器的最大一次电流,例如我用50/5的套入过100A电流的线,会对互感器有什么影响吗?
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2844 个
工控威望: 3616 点
下载积分: 3515 分
在线时间: 3796(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-11-02
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-12 23:31
1,一个互感器穿一根线,测的穿线那相线电流,穿二根线测的是没有穿线的那相的电流,三根线同时穿测的漏电流。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(guochunyi) 热心助人!
  • 二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    http://shop58129605.taobao.com/
    tingfenghu
    级别: 工控侠客

    精华主题: 0
    发帖数量: 2844 个
    工控威望: 3616 点
    下载积分: 3515 分
    在线时间: 3796(小时)
    注册时间: 2007-11-04
    最后登录: 2024-11-02
    查看tingfenghu的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-03-13 22:38
    引用
    引用第5楼hnwygcb009于2015-03-13 20:09发表的  :
    看上图嘛,L1相两根线进互感器,但两根线之间的电流是不相同的啊。我就弄不清楚到底测量结果是两根线之和?还是只能测到电流大的那根线?

    楼主你看这两张有什么区别,到底是穿了几根线。 [attachment=132809]
    二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    http://shop58129605.taobao.com/