计算机与CPU224之间用S7 PC Adapter连接,但是通信设置时始终显示
“端口无法打开或正由另外一个程序应用”,驱动程序已安装。请专家指教。谢谢。
我的操作系统win7,编程软件step7 v4.0.9。
beichen
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 158 个
工控威望: 979 点
下载积分: 1681 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2013-06-21
最后登录: 2017-09-14
查看beichen的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-12 15:14
关掉编程软件,
右击桌面编程软件图标,已管理员身份打开,你试一下。