用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
变频一拖多方案讨论求可行性
上一主题
下一主题
zhuyaming789
将在首页和帖子页面用户信息处显示
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
41 个
工控威望:
132 点
下载积分:
1452 分
在线时间: 30(小时)
注册时间:
2010-02-10
最后登录:
2024-06-11
查看zhuyaming789的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-03-10 21:13
全看
|
小
中
大
现有一方案,需要用到一台变频器拖动4台电机,四台电机均为7.5KW,功能很简单,就是同时启动同时停止,电路也很简单,考虑一拖多电机功率也不小,每台电机前加热继保护,并且总功率放大一档(选用37KW),我知道变频一拖多在小电机上使用很多,不知道这个一拖4个7.5KW的可靠不可靠,有人尝试过没?
少于10字节
分享
enable74
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
37 个
工控威望:
137 点
下载积分:
6993 分
在线时间: 81(小时)
注册时间:
2014-08-19
最后登录:
2024-12-19
查看enable74的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-03-12 23:06
全看
|
小
中
大
没有问题。这边用M440一拖三。只是后面加的是DZ108的电动机保护开关,没有用过热。
至于功率是否要放大,要根据你现场负载的情况来看。4台电机做什么?是不是启动时要求转矩大?四台同时做一样的功吗?
要是现场负荷重,选大一档应该没什么问题。若是四台轮流负重,我以为可以选小一档呢。
一家之言,仅供参考。
楼主留言:
感谢分享!
四台同时,负载较大
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
变频一拖多方案讨论求可行性
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问