现起后停继电器电路。
上一主题
下一主题
liujianbo818
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
221 个
工控威望:
314 点
下载积分:
2032 分
在线时间: 330(小时)
注册时间:
2008-08-30
最后登录:
2024-11-05
查看liujianbo818的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-03-10 19:33
全看
|
小
中
大
风机和电加热联动,启动时先启动风机,延时启动电加热;停止时先停电加热,延时停风机。
线路图出好。现调试出现问题。电路图详见附件。
问题是,启动正常的。停止时,电加热接触器,偶尔停止后又重启。就不关机了。好几台都一样的故障。是偶然情况。并不是每次都这种现象。采用施耐德低压原件。
分享
jeffwang2011
千里独行客
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1068 个
工控威望:
6061 点
下载积分:
2034 分
在线时间: 988(小时)
注册时间:
2015-02-28
最后登录:
2021-11-02
查看jeffwang2011的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-03-11 11:23
全看
|
小
中
大
既然是偶然情况那电路就应该没有问题,我判断为电加热的KA触点在断开时因交流感应电压产生电弧使得触点关不断所致,在2个KA和KT触点上都加上RC抑制器,买不到现成的,就自己做一个,一个0.1uf/400V的电容串联一个120欧姆/1W的电阻就可以了。
我之前做过一个扭线机就有这种问题,加了RC抑制器就好了。。。