楼主  发表于: 2015-03-10 19:33
风机和电加热联动,启动时先启动风机,延时启动电加热;停止时先停电加热,延时停风机。
线路图出好。现调试出现问题。电路图详见附件。
问题是,启动正常的。停止时,电加热接触器,偶尔停止后又重启。就不关机了。好几台都一样的故障。是偶然情况。并不是每次都这种现象。采用施耐德低压原件。
小小蜗牛
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 1230 个
工控威望: 10702 点
下载积分: 42322 分
在线时间: 1799(小时)
注册时间: 2014-07-12
最后登录: 2025-01-26
查看小小蜗牛的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-10 22:10
这样改一下应该就ok。
[attachment=132668]
[ 此帖被小小蜗牛在2015-03-10 22:24重新编辑 ]