楼主  发表于: 2015-03-10 19:33
风机和电加热联动,启动时先启动风机,延时启动电加热;停止时先停电加热,延时停风机。
线路图出好。现调试出现问题。电路图详见附件。
问题是,启动正常的。停止时,电加热接触器,偶尔停止后又重启。就不关机了。好几台都一样的故障。是偶然情况。并不是每次都这种现象。采用施耐德低压原件。
老兔子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 670 个
工控威望: 811 点
下载积分: 6713 分
在线时间: 508(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2024-12-22
查看老兔子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-10 20:49
问题在于KT1、KT2的时间配合上有触点竞争现象。

建议KT1延时时间一到,KM1闭合自锁后切断KT1供电来解决。

也就是在KM1回路的KT1延时闭合触点并上KM1的常开辅助触点作自锁,同时在KT1的吸引线圈回路串联KM1常闭辅助触点,这样保证KT1触发KM1动作的同时切断KT1电源。

这样一改,就要同时将KA回路的供电改为从主电源上取电,并同时串联KM2的常开辅助触点。

建议KM2控制回路也增加一个停止按钮,方便需要时可以独自停该控制回路。

其实你的这个电路是还可以简化的,如果采用连锁会更加安全可靠。

[attachment=132663]
[ 此帖被老兔子在2015-03-10 20:59重新编辑 ]
老兔子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 670 个
工控威望: 811 点
下载积分: 6713 分
在线时间: 508(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2024-12-22
查看老兔子的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-03-11 20:22
将昨天的图纸修改一下,KT1应该像3楼朋友所示那样,改用KA常闭触点为好。

下面重画比较稳定可靠的电路供你参考。图中增加了电机过载保护的热继电器,如果你的电机小于750W的可以不用;增加SB1急停按钮是保证发生意外时可以应急断电,如认为没有必要,可以取消;KT1改为由KM2(加热接触器)和KA(加热停止继电器)同时控制。

[attachment=132695]
[ 此帖被老兔子在2015-03-11 20:28重新编辑 ]