liujianbo818
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 220 个
工控威望: 313 点
下载积分: 2030 分
在线时间: 329(小时)
注册时间: 2008-08-30
最后登录: 2024-06-26
查看liujianbo818的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-10 19:33
风机和电加热联动,启动时先启动风机,延时启动电加热;停止时先停电加热,延时停风机。
线路图出好。现调试出现问题。电路图详见附件。
问题是,启动正常的。停止时,电加热接触器,偶尔停止后又重启。就不关机了。好几台都一样的故障。是偶然情况。并不是每次都这种现象。采用施耐德低压原件。
slik
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 897 个
工控威望: 1160 点
下载积分: 5832 分
在线时间: 533(小时)
注册时间: 2008-06-01
最后登录: 2024-06-24
查看slik的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-11 00:20
我觉得1楼说的不对,对KT1和KT2的时间配合无论如何都不应该存在竞争冒险现象, 倒是KT1的触点和KA的触点(KM1回路上的)似乎存在一点冒险(即KT1来不及脱开,KA就已经闭合了),但这也不影响KM1的断开啊,因为KT1是接在控制KM1的干路上的啊,建议楼主重点检查下中间继电器KA触点是否自锁不了,或存在接触不良的现象, 有必要把KA换掉,或检查下线路是否严格按照图纸接线,希望有用~
slik
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 897 个
工控威望: 1160 点
下载积分: 5832 分
在线时间: 533(小时)
注册时间: 2008-06-01
最后登录: 2024-06-24
查看slik的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-03-11 00:22
还有楼主图中的两个按钮不应该都叫SB2吧?~