风机和电加热联动,启动时先启动风机,延时启动电加热;停止时先停电加热,延时停风机。
线路图出好。现调试出现问题。电路图详见附件。
问题是,启动正常的。停止时,电加热接触器,偶尔停止后又重启。就不关机了。好几台都一样的故障。是偶然情况。并不是每次都这种现象。采用施耐德低压原件。
彭万生
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1893 个
工控威望: 2102 点
下载积分: 131755 分
在线时间: 1278(小时)
注册时间: 2013-08-04
最后登录: 2024-04-17
查看彭万生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-11 00:50
1楼分析得很对,其修改图纸也完全正确