楼主  发表于: 2015-03-10 19:33
风机和电加热联动,启动时先启动风机,延时启动电加热;停止时先停电加热,延时停风机。
线路图出好。现调试出现问题。电路图详见附件。
问题是,启动正常的。停止时,电加热接触器,偶尔停止后又重启。就不关机了。好几台都一样的故障。是偶然情况。并不是每次都这种现象。采用施耐德低压原件。
danguliuxin
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 201 个
工控威望: 800 点
下载积分: 6329 分
在线时间: 247(小时)
注册时间: 2012-12-02
最后登录: 2023-08-16
查看danguliuxin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-11 12:26
是不是个顺序启动,逆序停止