liujianbo818
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 220 个
工控威望: 313 点
下载积分: 2030 分
在线时间: 329(小时)
注册时间: 2008-08-30
最后登录: 2024-07-09
查看liujianbo818的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-10 19:33
风机和电加热联动,启动时先启动风机,延时启动电加热;停止时先停电加热,延时停风机。
线路图出好。现调试出现问题。电路图详见附件。
问题是,启动正常的。停止时,电加热接触器,偶尔停止后又重启。就不关机了。好几台都一样的故障。是偶然情况。并不是每次都这种现象。采用施耐德低压原件。
xwlxwl306
努力奋斗
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 269 个
工控威望: 5280 点
下载积分: 125725 分
在线时间: 3962(小时)
注册时间: 2010-08-03
最后登录: 2024-09-27
查看xwlxwl306的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-11 08:51
我看楼主的图没有问题,还带一键启停功能,关键接线是否与图纸一样。