修缘168
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 255 个
工控威望: 443 点
下载积分: 7577 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2014-03-24
最后登录: 2024-06-25
查看修缘168的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-08 14:51
485总线上有三个从机设备,三个程序独立使用正常。  但三个合到一起,有时好用、有时不好用。数据有时能发、有时不能发。请教各位大师如何修改程序?分时分段发送。使其三个程序互不影响?
[ 此帖被修缘168在2015-03-10 05:48重新编辑 ]
hsqknx
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 430 个
工控威望: 2445 点
下载积分: 503 分
在线时间: 731(小时)
注册时间: 2011-06-13
最后登录: 2024-12-21
查看hsqknx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-08 18:04
轮询方式
楼主留言:
我采用的是分时发送的方法。效果稍好些。但也不太理想。您能给我改一下程序吗?我在此先谢过了。或能提供一个相关的案例也可。
福记
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 130 个
工控威望: 381 点
下载积分: 5429 分
在线时间: 85(小时)
注册时间: 2011-10-02
最后登录: 2022-11-01
查看福记的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-03-08 20:12
赞同一楼
zhi139311490
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 214 点
下载积分: 3669 分
在线时间: 92(小时)
注册时间: 2014-04-13
最后登录: 2024-11-12
查看zhi139311490的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-03-08 22:10
这样写会出现双线圈问题吧。
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1278 个
工控威望: 6109 点
下载积分: 52272 分
在线时间: 1123(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-12-19
查看john42tw的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-03-09 08:23
赞同一楼
485沒有双线圈问题