比如在普通梯形图中:
LDI X0
OUT Y0
LD X0
OUT Y0
Y0先是1后变0,最后结果Y0为0
简单SFC中:
步S0中使Y0置1,转移条件成立进入步S10,步S10里执行Y0=0,结束。
现在问题来了:
SFC中正常运行到最后,Y0是为0的,那如果我使转移条件不成立,那么S10里的指令还会执行吗?Y0最后是1还是0??
还请帮忙
分享
jameszhanlei
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
5 个
工控威望:
114 点
下载积分:
584 分
在线时间: 0(小时)
注册时间:
2012-09-02
最后登录:
2015-03-21
查看jameszhanlei的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-03-21 23:06
全看
|
小
中
大
当转移条件不成立 是无法往下面执行条件 PLC扫描到RET的时候又从头开始扫描