lj0815
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 43 个
工控威望: 166 点
下载积分: 5474 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2012-04-08
最后登录: 2019-11-06
查看lj0815的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-02-27 15:00
各位大哥大姐新年好

本人新手,来讨教了。

现有fx2n-2ad模块一个,压力变送器一个4-20ma,本人想测量4分管内压力,请问怎么做程序与实际值一样,我现写出程序与实际值不一样。本人是参照手册上面写的,谢谢!
wengine
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 633 点
下载积分: 955 分
在线时间: 84(小时)
注册时间: 2015-03-02
最后登录: 2024-10-15
查看wengine的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-03 11:26
修改偏置值和增益值试试
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70397 分
在线时间: 1603(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-13
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-03-03 11:40
按传感器输出4-20mA对应于传感器的量程计算。
如传感器量程为0-10帕,当plc该通道输入为4000时,说明该管道上有10帕压力。