楼主  发表于: 2015-02-13 08:17
各位大大,小弟新手,在做一个S7-200与变频器通讯的程序。遇到PLC向变频器写入开机、停机等控制字时可以用按钮产生的高频位进行对EN、FIRST的触发,但对于写入程序、读取实时频率等没有明显按钮的数据如何对EN、FIRST位进行触发?
在线跪等,谢谢。
hujiamiao
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 122 点
下载积分: 1011 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2011-10-06
最后登录: 2016-08-04
查看hujiamiao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-02-13 09:53
西门子200有MODBUS RTU的指令库可以下载,还要读写变频器的参数需要对照变频器的参数地址和MODBUS的协议地址这个需要设置对