用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
變頻器當模擬電源時計數器及 PLC冒煙
上一主题
下一主题
小侯
小侯
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
482 个
工控威望:
2612 点
下载积分:
8103 分
在线时间: 507(小时)
注册时间:
2008-10-17
最后登录:
2024-12-09
查看小侯的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-02-10 08:49
全看
|
小
中
大
客戶因設備要到國外50hZ
頻率跟台灣不同(60hz)
所以使用了變頻器當模擬電源
但現在有一台增加了 PLC 作控制
當 380v60hz 轉成 50hz 後經過一個變壓器 380/200v
透過保險絲到,PLC,及計數器
計數器據說通電後燒掉
Plc則冒白煙
煩請有這方面經驗的兄弟能否解說一下
分享
迷茫的未来
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
18 个
工控威望:
107 点
下载积分:
824 分
在线时间: 13(小时)
注册时间:
2015-01-09
最后登录:
2015-04-29
查看迷茫的未来的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-02-10 12:10
全看
|
小
中
大
变频器输出的不是标准正炫波,,你通过示波器看看波形再说吧
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(小侯) 真诚感谢!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
變頻器當模擬電源時計數器及 PLC冒煙
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问