客戶因設備要到國外50hZ
頻率跟台灣不同(60hz)
所以使用了變頻器當模擬電源
但現在有一台增加了 PLC 作控制
當 380v60hz 轉成 50hz 後經過一個變壓器 380/200v
透過保險絲到,PLC,及計數器
計數器據說通電後燒掉
Plc則冒白煙
煩請有這方面經驗的兄弟能否解說一下
ddn667
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 123 点
下载积分: 586 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2013-02-23
最后登录: 2016-05-07
查看ddn667的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-02-21 22:24
使用变频器作模拟电源,输出来的电压质量不符合PLC/计数器所要求的范围,导致损坏