用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
變頻器當模擬電源時計數器及 PLC冒煙
上一主题
下一主题
小侯
小侯
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
482 个
工控威望:
2612 点
下载积分:
8093 分
在线时间: 507(小时)
注册时间:
2008-10-17
最后登录:
2024-11-15
查看小侯的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-02-10 08:49
全看
|
小
中
大
客戶因設備要到國外50hZ
頻率跟台灣不同(60hz)
所以使用了變頻器當模擬電源
但現在有一台增加了 PLC 作控制
當 380v60hz 轉成 50hz 後經過一個變壓器 380/200v
透過保險絲到,PLC,及計數器
計數器據說通電後燒掉
Plc則冒白煙
煩請有這方面經驗的兄弟能否解說一下
分享
john42tw
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1276 个
工控威望:
6107 点
下载积分:
52058 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间:
2012-04-24
最后登录:
2024-09-30
查看john42tw的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-02-10 13:03
全看
|
小
中
大
接法有問題
應該是變壓器380V/220V---->變頻器60HZ/50HZ--->運轉設備
|
|---->控制元件
如此當變頻器變化時,不至於影響控制元件。
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(小侯) 真诚感谢!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
變頻器當模擬電源時計數器及 PLC冒煙
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问