楼主  发表于: 2015-02-10 08:49
客戶因設備要到國外50hZ
頻率跟台灣不同(60hz)
所以使用了變頻器當模擬電源
但現在有一台增加了 PLC 作控制
當 380v60hz 轉成 50hz 後經過一個變壓器 380/200v
透過保險絲到,PLC,及計數器
計數器據說通電後燒掉
Plc則冒白煙
煩請有這方面經驗的兄弟能否解說一下
19840803
肥仔米
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 640 个
工控威望: 625 点
下载积分: 38496 分
在线时间: 514(小时)
注册时间: 2007-12-27
最后登录: 2024-05-29
查看19840803的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-02-10 08:55
變頻器當模擬電源,你真牛
楼主留言:
牛的是客戶,當初變頻器帶動的只是馬達跟繼電器或電磁開關,誰知道他會接 plc