客戶因設備要到國外50hZ
頻率跟台灣不同(60hz)
所以使用了變頻器當模擬電源
但現在有一台增加了 PLC 作控制
當 380v60hz 轉成 50hz 後經過一個變壓器 380/200v
透過保險絲到,PLC,及計數器
計數器據說通電後燒掉
Plc則冒白煙
煩請有這方面經驗的兄弟能否解說一下
分享
hnyyhym
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
526 个
工控威望:
678 点
下载积分:
691 分
在线时间: 2406(小时)
注册时间:
2010-11-20
最后登录:
2024-11-22
查看hnyyhym的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-02-22 14:51
全看
|
小
中
大
变频器有几千hz的载频,对于电容就是直通,会严重发热,烧坏东西的。